Электричество в гараж

Обсуждение инструмента, приспособлений и материалов для благоустройства гаража.
СерЖант163
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 23:29
Откуда: САМАРА

Re: Электричество в гараж

Сообщение СерЖант163 »

Detonator писал(а):Ilnur1993, Ищи откуда запитан этот щиток. Иди по кабелю. Там или предохранитель сгорел или провод отвалился. Ну или в кабеле по пути следования проблема
А я сегодня свой гараж от квартиры запитал. С балкона струнами бросил ПВС 2х1,5. Автоматик на балконе поставил и в гараже на вводе. Сегодня ощутил все блага цивилизации - на улице темно, а у меня свет, дрель, паяльник :)
лучше что то чем ничего! а гараж без электричества это "деньги на ветер" как с теплом дела обстоят ?
Sash_77
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 09:00
Откуда: Москва

Re: Электричество в гараж

Сообщение Sash_77 »

Замечательно, продолжаем)
Смотрим на фото: это рубильник и предохранители (белые кубики). Сам трансформатор где то рядом? Ящик с рубильником на нем висит?
В ящике: ввод электричества, судя по всему, сверху, три провода - зеленый, белый, зеленый, они зажаты болтами с гайками на клеммах перед рубильником. Кабель вроде "КГ", с медными жилами и резиновой изоляцией. Хороший такой кабель.
Сам рубильник нужен для обесточивания предохранителей при их замене.
Внизу подключены алюминиевые и медные провода, причем разные и разное количество.
Теперь вопрос: где измерял напряжение? Внизу?
Измеряем напряжение на самых верхних клеммах, куда подключены провода ввода.
Только, сам понимаешь, аккуратно, черевато расходами на похороны)
Если там есть - то проверять дальше сверху вниз, проблема в контактах или предохранителе. Для начала можно просто передернуть рубильник, потом, разомкнув рубильник, достать и прозвонить предохранитель.
Если напряжения нет на вводе (верхний правый провод), то надо смотреть откуда он идет и искать там.
Если найдешь токовые клещи, то хорошо бы измерить ток на проводах внизу, на каждом проводе в отдельности.
Токовые клещи: http://electro-tovar.ru/show_good.php?idtov=44&from=ya
По току будет понятно, просадка от нагрузки или от хреновых контактов перед рубильником.

P.S. Ого, пока писал, сколько ответов)
Последний раз редактировалось Sash_77 09 фев 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Ilnur1993
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 06 фев 2010, 09:00
Откуда: Тверь

Re: Электричество в гараж

Сообщение Ilnur1993 »

От этого трансформатора питаются все гаражи. Около 100шт. Провода в трансформатор идут из большой железной коробки(подстанция?), которая расположена на теретории бывшего(а может настоящего) ПМК.
Ilnur1993
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 06 фев 2010, 09:00
Откуда: Тверь

Re: Электричество в гараж

Сообщение Ilnur1993 »

а я думал это трансформатор )) мерял снизу.
Sash_77
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 09:00
Откуда: Москва

Re: Электричество в гараж

Сообщение Sash_77 »

Измеряй сверху - будет понятно, что дальше делать.
И попробуй найти токовые клещи.
Измеряют обхватив провод в изоляции (или без), но без электрического контакта.
Detonator
Победивший зиму
Сообщения: 8769
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 08:00
Откуда: Украина, Запорожье
Контактная информация:

Re: Электричество в гараж

Сообщение Detonator »

А какой рукой обхватывать и в какой держать клещи? : )
ИЖ-Ю-2К, двигатель Ю-4, Ю2, Ю5.
Женился, 13 мая 2011 родилась дочь :)
Sash_77
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 09:00
Откуда: Москва

Re: Электричество в гараж

Сообщение Sash_77 »

Шутник :)
А ведь по моему описанию так и сделают))
Нажать на клавишу сбоку (на приборе), магнитопровод размыкается и внутрь зева клещей проводим провод, отпускаем клавишу, замыкая магнитопровод токовых клещей.
Предварительно прибор поставить на измерение переменного тока с пределом более 100 Ампер.
Detonator
Победивший зиму
Сообщения: 8769
Зарегистрирован: 12 июн 2007, 08:00
Откуда: Украина, Запорожье
Контактная информация:

Re: Электричество в гараж

Сообщение Detonator »

Тут бы прозвонить предохранитель по фазе где нет напряжения. Если дело не в нем то искать в вышестоящем коммутационном или распредустройстве. А с клещами играться уэе после восстановления питания по 3 фазам для восстановления симметричности нагрузки. Только есть одно большое но. Количемтво активных жителей в гараже по сезону меняется. И если выровнять нагрузку сейчас то летом может снова образоваться перекос.
Еще хорошо бы по той фазе что без напряжения прлверить изоляцию межфазно, на ноль и на землю.
ИЖ-Ю-2К, двигатель Ю-4, Ю2, Ю5.
Женился, 13 мая 2011 родилась дочь :)
Ilnur1993
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 06 фев 2010, 09:00
Откуда: Тверь

Re: Электричество в гараж

Сообщение Ilnur1993 »

Сейчас сходил померял напряжение на фазе3 - 2Вольта, как после, так и перед предохранителем.
Вот как идет эл-во в гаражи:
От серой будки на маленький столб
Изображение
От этого столба до другого маленького
Изображение
С этого столба в будку с предохранителями и оттуда уже расходится на все гаражи)
Изображение

Напряжения сейчас не было в гараже, как обычно. Прошелся посмотрел по рядам - всего в одном гараже кто-то ковырялся..
Ilnur1993
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 06 фев 2010, 09:00
Откуда: Тверь

Re: Электричество в гараж

Сообщение Ilnur1993 »

А что если я повешу свой гараж на другую фазу, где 260-270Вольт, быстро лампочки улетать будут? Электроинструменты?